Охоронні зони
Правила форуму
Будьте уважними! Перед створенням теми перечитайте Правила форуму і ще раз перевірте, чи дана тема не існує. Теми, які дублюють інші, видаляються без попередження! Повідомлення, які містять не прихований адрес E-mail, видаляються без попередження!
Будьте уважними! Перед створенням теми перечитайте Правила форуму і ще раз перевірте, чи дана тема не існує. Теми, які дублюють інші, видаляються без попередження! Повідомлення, які містять не прихований адрес E-mail, видаляються без попередження!
-
- Спец
- Повідомлень: 103
- З нами з: 07 лютого 2010 18:33
- Репутація: 3
- Область: Рівненська
- Місце роботи: Приватні проектні організації
Охоронні зони
ДБН Б.2.4-1-94
"8.18. Ширина санітарно-захисної зони для водоводів приймає-
ться від крайніх трубопроводів при відсутності грунтових вод -
не менше 50 м незалежно від діаметра водопровода.
При прокладанні водоводів по забудованій території ширину
смуги після погодження з органами санітарно-епідеміологічної
служби можна зменшувати."
тобто якщо по вулиці в селі йде водовід (доречі визначення що таке "водовід" не знайшов) до якого підключені будинки то санітарно-захисна зона його 50 м! Або йдем в санстанцію і просимо меншу встановити Ushas
"8.18. Ширина санітарно-захисної зони для водоводів приймає-
ться від крайніх трубопроводів при відсутності грунтових вод -
не менше 50 м незалежно від діаметра водопровода.
При прокладанні водоводів по забудованій території ширину
смуги після погодження з органами санітарно-епідеміологічної
служби можна зменшувати."
тобто якщо по вулиці в селі йде водовід (доречі визначення що таке "водовід" не знайшов) до якого підключені будинки то санітарно-захисна зона його 50 м! Або йдем в санстанцію і просимо меншу встановити Ushas
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 24 лютого 2015 13:38
- Репутація: 0
- Область: Львівська
- Місце роботи: Інше
Охоронні зони
охоронна зона 10 м. Кругом ГРП ? В загальному? чи як?star13 писав:Згідно п.5.5, ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання":
"5.5 Отдельно стоящие ГРП (включающие блочные и шкафные, устанавли¬ваемые на опорах) в населенных пунктах следует размещать в зоне зеленых насаждений, внутри жилых кварталов на расстоянии не менее, указанных в таблице 8."
Охоронна зона має бути не менше 10м.
Відправлено через 10 хвилини 22 секунди:
У нас наступна ситуація. Стоїт ГРП, яка постачає газ. В т.ч. і до котельні, вздовж дороги приватного сектору. Котельня недіюча вже, її продали, купив забудівник, який , змінивши цільове призначення землі, планує будувати багатоповерхівку. З метою отрмиати підїздну дорогу, він почав упорядковувати дорогу, яка проходить коло ГРП, і щоб побільше її розширити - "підрізав" ну майже 1-2 м до ГРП (адже там будуть їхати дуже важкі машини і на протязі 2-х років - будинок ж - 9-ти поверховий).І будуть їхати по тій дорозі, де під низом йде газопровід....
Скажіть, будь ласка, які відстані мають бути від ГРП до дороги? а також, до приватного будинку? Якого тиску трубапрокладена до колишньої котельні?(високого чи середнього). Яке навантаження може приймати даний підзвемний газопровід?
- nazar051
- Спец
- Повідомлень: 193
- З нами з: 04 грудня 2014 14:15
- Репутація: 51
- Область: Запорізька
- Місце роботи: Землевпорядник органу місцевого самоврядування
Охоронні зони
СПРАВЕДЛИВІСТЬ, постанова від 16 листопада 2002 р. N 1747 "Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів" додаток 1 в таблиці є і ро розмір ох.зони ГРП. але там потрібно розібратись що то за газопровід.
-
- Вже не початківець
- Повідомлень: 27
- З нами з: 13 жовтня 2009 07:10
- Репутація: 0
- Область: Одеська
- Місце роботи: Приватні проектні організації
Охоронні зони
у енергетиків для цього є ЗУ "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів", де можна сервітутами йти по землям будь якої категорії без зміни їх цільового призначення.And_Smile писав: Підкажіть будь ласка, з одного села в інше спроектовано проектною організацією водовод. Як його можна в рамках правового поля зареструвати? Чи обмеження можна зареєструвати без реєстрації земельної ділянки?
Яке цільове призначення присвоїти земельній ділянці під водовод (відповідно до видів водокористування водного кодексу водовод можна віднести до спеціального водокористування)?
Охоронні зони
подскажите пожалуйста, разрабатывается проект отвода земельного участка и индивидуального жилого дома. по участку проходит транзитный водопровод и газопровод. согласно приложения 6 к Постановлению №1051 существует понятие как "01.08 Охоронна зона навколо інженерних комунікацій", но в ст. 112 ЗКУ об охранных зонах вдоль коммуникаций ни слова. Как быть к чему тогда отнести? Спасибо.
- Cadastre&Land
- Повідомлень: 3
- З нами з: 15 липня 2008 16:47
- Репутація: 0
- Область: Харківська
- Місце роботи: Приватні проектні організації
Охоронні зони
01.01.03 - охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспортуkatusha писав: подскажите пожалуйста, разрабатывается проект отвода земельного участка и индивидуального жилого дома. по участку проходит транзитный водопровод и газопровод. согласно приложения 6 к Постановлению №1051 существует понятие как "01.08 Охоронна зона навколо інженерних комунікацій", но в ст. 112 ЗКУ об охранных зонах вдоль коммуникаций ни слова. Как быть к чему тогда отнести? Спасибо.
- Volodar
- Спец
- Повідомлень: 1795
- З нами з: 17 квітня 2008 12:41
- Репутація: 53
- Область: Житомирська
- Місце роботи: Інше
Охоронні зони
Чому?katusha писав: но в ст. 112 ЗКУ об охранных зонах вдоль коммуникаций ни слова. Как быть к чему тогда отнести? Спасибо.
До земель транспорту зокрема відносяться і землі трубопровідного транспортуСтаття 112. Охоронні зони
1. Охоронні зони створюються:
б) уздовж ліній зв'язку, електропередачі, земель транспорту, навколо промислових об'єктів...
Більш детально про цей вид транспорту і охоронні зони тут http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/192/96-вр
промислові трубопроводи (приєднані мережі) - всі інші немагістральні трубопроводи в межах виробництв, а також нафтобазові, внутрішньопромислові нафто-, газо- і продуктопроводи, міські газорозподільні, водопровідні, теплопровідні, каналізаційні мережі, розподільчі трубопроводи водопостачання, меліоративні системи тощо
- vitas007
- Admin
- Повідомлень: 1489
- З нами з: 15 грудня 2010 16:02
- Репутація: 821
- Область: м.Київ
- Місце роботи: Інше
Охоронні зони
Висловіть свою думку.... (порадьте) Чи потрібно, чи не потрібно робити охоронні зони на непрацюючі, не діючі, інженерні комунікації тощо..
Якщо вони по факту є в землі(труби,люки,кабеля...) та облікуються на балансах їх балансоутримувачів...
Дякую!!!
Якщо вони по факту є в землі(труби,люки,кабеля...) та облікуються на балансах їх балансоутримувачів...
Дякую!!!
-
- Спец
- Повідомлень: 366
- З нами з: 09 грудня 2009 21:53
- Репутація: 161
- Область: Одеська
- Місце роботи: Приватні проектні організації
- Контактна інформація:
Охоронні зони
Думаю однозначно надо, тем более было упомянуто заветное "обліковуються". По факту как, есть бумажка - есть объект, нет бумажки - нет объекта.vitas007 писав: Висловіть свою думку
- Manover
- Спец
- Повідомлень: 96
- З нами з: 03 серпня 2011 21:17
- Репутація: 4
- Область: м.Київ
- Місце роботи: Юридичні послуги
Охоронні зони
Звичайно треба!
Охоронні зони
Підкажіть будь-ласка, стосовно ширини охоронної зони мазутопроводу, яка вона??? Та чим регулюється??? (від бака в землі до нежитлової будівлі).
-
- Спец
- Повідомлень: 1475
- З нами з: 26 березня 2012 09:30
- Репутація: 397
- Область: Київська
- Місце роботи: Інше
Охоронні зони
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3041-17/pagekzemli писав: Підкажіть будь-ласка, стосовно ширини охоронної зони мазутопроводу, яка вона??? Та чим регулюється??? (від бака в землі до нежитлової будівлі).
Охоронні зони
вся справа в тому що це не магістральний трубопровід, а просто підвідний від бака до котла в будівлі, довжиною 7 метрів
-
- Спец
- Повідомлень: 1475
- З нами з: 26 березня 2012 09:30
- Репутація: 397
- Область: Київська
- Місце роботи: Інше
Охоронні зони
не зовсім зрозуміло. Ви написали мазутопровід. Охоронні зони - стаття 112 Земельного кодексу. У Вас, мабуть, буде санітарно-захисна зона, стаття 114 земельного кодексу. А розміри санітарно-захисних зон встановлюються відповідно доkzemli писав: вся справа в тому що це не магістральний трубопровід, а просто підвідний від бака до котла в будівлі, довжиною 7 метрів
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96/page
розміри охоронних зон нафтопродуктопроводів http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1747-2002-%D0%BF
мазут - це нафтопродукт? чи ні?
-
- Спец
- Повідомлень: 1475
- З нами з: 26 березня 2012 09:30
- Репутація: 397
- Область: Київська
- Місце роботи: Інше
Охоронні зони
3. До складу об'єктів магістрального трубопровідного
транспорту входять: ємкості для зберігання і дегазації газового конденсату, нафти
і нафтопродуктів, комори для аварійного випуску нафти,
нафтопродуктів і конденсату (написано тут http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1747-2002-%D0%BF)
транспорту входять: ємкості для зберігання і дегазації газового конденсату, нафти
і нафтопродуктів, комори для аварійного випуску нафти,
нафтопродуктів і конденсату (написано тут http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1747-2002-%D0%BF)
Охоронні зони
ще раз повторю, це не магістральний трубопровід, знаходиться в насленому пункті, служить для перекачки мазуту з бочки в землі до котла, його охоронна чи санітарно-захисна зона не може бути сотні чи десятки метрів, максимум декілька метрів, тільки от сікіль????
-
- Спец
- Повідомлень: 98
- З нами з: 10 квітня 2012 22:32
- Репутація: 7
- Область: Рівненська
- Місце роботи: Інститути землеустрою
Охоронні зони
Доброго дня всім мешканцям Земрес'у!
Стикнувся з маленькою проблемкою:
Ділимо декілька ділянок державної власності (інвентаризація 2013 року) під будівництво-садівництво АТО-шникам.
Декілька ділянок суміжні з Службою автомобільних доріг.
В ДБН 360-92** (Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень):
5.25. Автомобільні дороги загальної мережі I, II і III категорій слід проектувати в обхід населених пунктів згідно з
вимогами СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги".
Відстань від бровки земляного полотна зазначених доріг необхідно приймати не менше 100 м до житлової забудови і садівницьких товариств, для доріг IV категорії - 50 м, при забезпеченні на відповідній території гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря та рівнів шуму. Для захисту від шуму і загазованості вздовж доріг слід передбачати смуги зелених насаджень шириною не менше 10 м.
А де написано, скільки потрібно від дороги відступити, для будівництва чи садівництва?
Стикнувся з маленькою проблемкою:
Ділимо декілька ділянок державної власності (інвентаризація 2013 року) під будівництво-садівництво АТО-шникам.
Декілька ділянок суміжні з Службою автомобільних доріг.
В ДБН 360-92** (Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень):
5.25. Автомобільні дороги загальної мережі I, II і III категорій слід проектувати в обхід населених пунктів згідно з
вимогами СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги".
Відстань від бровки земляного полотна зазначених доріг необхідно приймати не менше 100 м до житлової забудови і садівницьких товариств, для доріг IV категорії - 50 м, при забезпеченні на відповідній території гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря та рівнів шуму. Для захисту від шуму і загазованості вздовж доріг слід передбачати смуги зелених насаджень шириною не менше 10 м.
А де написано, скільки потрібно від дороги відступити, для будівництва чи садівництва?
Охоронні зони
А Ви що навели?DevilliveD писав:... Автомобільні дороги загальної мережі I, II і III категорій слід проектувати... Відстань від бровки земляного полотна зазначених доріг необхідно приймати не менше 100 м до житлової забудови і садівницьких товариств, для доріг IV категорії - 50 м. ...А де написано, скільки потрібно від дороги відступити, для будівництва чи садівництва?
-
- Спец
- Повідомлень: 98
- З нами з: 10 квітня 2012 22:32
- Репутація: 7
- Область: Рівненська
- Місце роботи: Інститути землеустрою
Охоронні зони
Так мені сказали, що категорії в Україні не визначені, тому тупо ігнорувати і паювати по саму смугу відводу!WladMir писав: WladMir » 50 хвилин тому
DevilliveD писав:Джерело цитати... Автомобільні дороги загальної мережі I, II і III категорій слід проектувати... Відстань від бровки земляного полотна зазначених доріг необхідно приймати не менше 100 м до житлової забудови і садівницьких товариств, для доріг IV категорії - 50 м. ...А де написано, скільки потрібно від дороги відступити, для будівництва чи садівництва?
А Ви що навели?
-
- Молоденький(ка)
- Повідомлень: 18
- З нами з: 23 квітня 2011 10:56
- Репутація: 0
- Область: Херсонська
- Місце роботи: Приватні проектні організації
Охоронні зони
у нас все время разбивали по полосу отвода, чтобы не было разрывов между участками в базе. Если будет генплан застройки, который обоснует эти разрывы - тогда пожалуйста. В каждом ДБН есть маленькие примечания. Т.е. это сферические условия в вакууме, реальность может корректироваться Генпланом. Это основной документ, а не ДБН. Потому как ДБН для архитекторов, а не земельщиков.
-
- Спец
- Повідомлень: 98
- З нами з: 10 квітня 2012 22:32
- Репутація: 7
- Область: Рівненська
- Місце роботи: Інститути землеустрою
-
- Молоденький(ка)
- Повідомлень: 18
- З нами з: 23 квітня 2011 10:56
- Репутація: 0
- Область: Херсонська
- Місце роботи: Приватні проектні організації
Охоронні зони
Обмеження вы можете наложить только при наличии генплана. как вариант - послать экземпляр технички на согласование с органом архитектуры. В ЗКУ сказано про Генплан, про ДБН ни слова.DevilliveD писав: Так ніде не написано про якісь обмеження? Потім не буде скандала?
- ппзкб
- Спец
- Повідомлень: 2588
- З нами з: 19 лютого 2015 13:13
- Репутація: 669
- Область: Вінницька
- Місце роботи: Приватні проектні організації
Охоронні зони
Але ж відвод для житлового будівництва, тож доведеться з архітектурою погоджувати. Я зараз роблю такийже проект, так там архітектура стільки "червоних ліній" понакладала, відсотків 30 площі відпало. Такщо обовязково наперед узгоджувати з архітектором, щоб не робити пусту роботу
-
- Спец
- Повідомлень: 98
- З нами з: 10 квітня 2012 22:32
- Репутація: 7
- Область: Рівненська
- Місце роботи: Інститути землеустрою
Охоронні зони
Так і тут є чудовий приклад:
Віддали кучу ділянок біля села під садівництво, розробили генплан села (з включенням цих ділянок в межі села), і тут Автодор говорить - відступайте 200 м!!! (не 50 м, як написано в межах) від дороги, бо не погодимо, а генплан переробляйте.